sheedd
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 73 个
工控威望: 227 点
下载积分: 705 分
在线时间: 72(小时)
注册时间: 2009-06-15
最后登录: 2024-07-30
查看sheedd的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-07-12 16:33
三菱FX2N 控制台达ASD-A2伺服,伺服2500个脉冲转1圈,我发送10w个脉冲,伺服接收到的脉冲少了20个左右;发送1w个脉冲也少20个左右。速度提高接收到的脉冲越少,丢的越多。哪位大哥知道该怎么做啊?我问过台达客服了,他让我自动增益试了,结果还是那样,手动增大增益也没有改变。
lsw10086
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 27 个
工控威望: 120 点
下载积分: 723 分
在线时间: 14(小时)
注册时间: 2016-02-18
最后登录: 2024-12-23
查看lsw10086的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-07-22 09:05
我用台达的PLC也会出现脉冲减少的情况,加屏蔽双绞线都没用,只能多复位