二手工控电器
且行且珍惜
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2816 个
工控威望: 4442 点
下载积分: 213201 分
在线时间: 3172(小时)
注册时间: 2008-02-22
最后登录: 2024-11-05
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-07-11 18:33
[attachment=149533]  请教一下此过流保护热继电器如何选择??用这样的保护方法有什么弊端没有??还请指点!谢谢!
[ 此帖被跑步向钱在2016-07-12 14:39重新编辑 ]
欢迎捧场光临工控自动化小店!供应二手拆机PLC 、伺服、步进、变频器、3相固态调压调功模块、接线端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
老兔子
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 664 个
工控威望: 805 点
下载积分: 6693 分
在线时间: 503(小时)
注册时间: 2008-06-27
最后登录: 2024-11-05
查看老兔子的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-07-11 20:24
引用
引用第2楼跑步向钱于2016-07-11 18:52发表的  :

我这个只是简单画一下,这个电路就是一个星三角启动电路。原本将热保护放在KM1下面,考虑到重负荷启动,热保护在启动过程中容易跳开,故想把其放置于KM2下,请指点一下该热保护电流给这样选择!!谢谢!!


本来人家测的是线电流,你如此一来测的是相电流。

你自己算一下吧:

线电流是相电流的根号3倍(或者相电流是线电流的根号3分之1),热继电器的选择是按通过电流的0.95~2.5倍选择。