[attachment=149533]  请教一下此过流保护热继电器如何选择??用这样的保护方法有什么弊端没有??还请指点!谢谢!
[ 此帖被跑步向钱在2016-07-12 14:39重新编辑 ]
欢迎捧场光临工控自动化小店!供应二手拆机PLC 、伺服、步进、变频器、3相固态调压调功模块、接线端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
dianchi2999
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 55 个
工控威望: 735 点
下载积分: 325 分
在线时间: 377(小时)
注册时间: 2009-12-17
最后登录: 2024-11-16
查看dianchi2999的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-07-11 20:49
一般热继电器整定为电机的额定电流,按照你图上的接法,取额定电流的一半就可以了;但是这种情况下,最好不要用热继电器,而用电动机保护器,同时也兼断路器用。