大家好:
       我现在遇到这么个问题:
              1.正泰NDK-3000的变压器,380V输入,220V输出,不接我的负载,只给变压器380V电源(实际384V),测量输出电压235V(正常);
              2.把我的负载(伺服驱动器)接上该变压器的输出电压上,此时我的伺服电机未工作,测量变压器的输出电压285V左右(不正常);
              3.为什么会出现这种情况?大伙帮忙分析分析。
       谢谢!
lvpretend
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1264 个
工控威望: 1434 点
下载积分: 3697 分
在线时间: 324(小时)
注册时间: 2015-07-20
最后登录: 2024-11-29
查看lvpretend的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-07-11 22:49
用指针表就不会这样了。你的表上个图瞧瞧。