用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
状元
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
50/5的互感器,穿线1匝,测的电流偏小
上一主题
下一主题
cyh1986
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
368 个
工控威望:
740 点
下载积分:
727 分
在线时间: 300(小时)
注册时间:
2009-04-28
最后登录:
2024-11-26
查看cyh1986的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2016-07-10 22:57
全看
|
小
中
大
互感器是50/5,穿线1匝的,测量的电流值,只有钳行万用表的一半,钳型表测28,电流表显示只有15,这个是怎么回事啊?
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
50/5的互感器,穿线1匝,测的电流偏小
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问