互感器是50/5,穿线1匝的,测量的电流值,只有钳行万用表的一半,钳型表测28,电流表显示只有15,这个是怎么回事啊?
zhaofenggao
学习进步
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 106 个
工控威望: 180 点
下载积分: 10114 分
在线时间: 232(小时)
注册时间: 2010-08-12
最后登录: 2018-07-25
查看zhaofenggao的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-08-14 14:53
倍率的问题,你实际测得和表头接近一半,改为穿两圈,就对了。倍率是5