三菱FX2N-20GM 报错断电无法复位
上一主题
下一主题
liuzhentong
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
117 个
工控威望:
359 点
下载积分:
1274 分
在线时间: 146(小时)
注册时间:
2011-02-22
最后登录:
2019-08-02
查看liuzhentong的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2016-07-08 12:48
全看
|
小
中
大
具体配置 主机FX3U plc FX2N-20GM 带两轴伺服 现在的问题是断电无法复位 技术说要用VPS软件重新下载顺控程序 如果这样操作太麻烦了 求大侠指点怎么通过外部信号复位模块报错 报错代码9003
分享
jiaogeishui
我是杨利勇
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
275 个
工控威望:
479 点
下载积分:
1109 分
在线时间: 168(小时)
注册时间:
2010-08-19
最后登录:
2024-11-05
查看jiaogeishui的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-07-08 16:16
全看
|
小
中
大
FX2N-20GM的运动控制模块凡是出现9000这一类有错误,均是由于运动模块本身出现硬件故障,在99%的情况下是与软件或程式没有关系的,如果重新上电,还是报警,说明模块硬件出现故障,而且这类故障不是可以通过外部信号复位的,它是模块本身的检测电路自动在线检测