liuzhentong
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 117 个
工控威望: 359 点
下载积分: 1274 分
在线时间: 146(小时)
注册时间: 2011-02-22
最后登录: 2019-08-02
查看liuzhentong的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-07-08 12:48
具体配置  主机FX3U plc     FX2N-20GM 带两轴伺服    现在的问题是断电无法复位   技术说要用VPS软件重新下载顺控程序   如果这样操作太麻烦了   求大侠指点怎么通过外部信号复位模块报错     报错代码9003
jiaogeishui
我是杨利勇
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 275 个
工控威望: 479 点
下载积分: 1109 分
在线时间: 168(小时)
注册时间: 2010-08-19
最后登录: 2024-11-05
查看jiaogeishui的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-07-08 16:16
FX2N-20GM的运动控制模块凡是出现9000这一类有错误,均是由于运动模块本身出现硬件故障,在99%的情况下是与软件或程式没有关系的,如果重新上电,还是报警,说明模块硬件出现故障,而且这类故障不是可以通过外部信号复位的,它是模块本身的检测电路自动在线检测
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(guochunyi) 热心助人!
  • 学无止境