用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
手册
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
电机问题
上一主题
下一主题
tanzhiqing33
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
143 个
工控威望:
266 点
下载积分:
678 分
在线时间: 56(小时)
注册时间:
2010-01-04
最后登录:
2022-03-08
查看tanzhiqing33的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2016-07-07 22:01
全看
|
小
中
大
一台三相异步电机,一开机就跳空气开关,用万用表量电机,三相都通,跟地线也通。后来把接触器到电机的三根主线拆掉,在接回接触器上,在量电机,结果电机三相通,跟地线不通。开机还是跳空气开关。这是怎么回事,请高手指点一下。
分享
601588
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
129 个
工控威望:
217 点
下载积分:
552 分
在线时间: 21(小时)
注册时间:
2016-06-05
最后登录:
2018-10-23
查看601588的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-07-07 23:57
全看
|
小
中
大
断开电机引线,用摇表分别测三相绕组对外壳,绕组之间是否短路,用数字万用表测三个绕组阻值有否明显差别,判断绕组之间短路,三相绕组对外壳短路还是绕组匝间短路, 还有接触器到电机引线是否短路,空开有否故障
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
电机问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问