楼主  发表于: 2016-07-07 22:01
一台三相异步电机,一开机就跳空气开关,用万用表量电机,三相都通,跟地线也通。后来把接触器到电机的三根主线拆掉,在接回接触器上,在量电机,结果电机三相通,跟地线不通。开机还是跳空气开关。这是怎么回事,请高手指点一下。
李志华
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 328 个
工控威望: 1556 点
下载积分: 2531 分
在线时间: 158(小时)
注册时间: 2014-08-22
最后登录: 2022-01-12
查看李志华的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-07-08 08:28
电机多少kw?空气开关多少A?是否带漏电保护?电机三相阻值是否平衡?