tanzhiqing33
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 143 个
工控威望: 266 点
下载积分: 678 分
在线时间: 56(小时)
注册时间: 2010-01-04
最后登录: 2022-03-08
查看tanzhiqing33的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-07-07 22:01
一台三相异步电机,一开机就跳空气开关,用万用表量电机,三相都通,跟地线也通。后来把接触器到电机的三根主线拆掉,在接回接触器上,在量电机,结果电机三相通,跟地线不通。开机还是跳空气开关。这是怎么回事,请高手指点一下。