         用串口调试工具连接CP1H并发送命令的时候。 我遇到一个问题。

        串口线是usb转rs232的,rs232模块是CP1W-CIF01,插在第二个位置上。当我串口线与编程电缆都连接上的时候,串口调试工具与PLC能正常通讯,发送命令接收命令都没问题。但是我一旦把编程电缆(方口USB线)拔下,串口调试程序那边怎么发送命令都犹如石沉大海,CP1H主机那边根本没有反应。我把编程电缆重新连上,又能通讯了。

        我以为是PLC--》通讯设置选USB所以导致要依赖USB线来建立连接,但是我通讯设置改成其他方式后,根本连连接都连接不上,更别说通讯了。

        难道CP1H的串口通讯就必须要保持编程电缆连接才行?这到底是什么鬼。这是不是我哪里设置错了。哪位老师傅知道请指点一下。
mckenzie
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 33 个
工控威望: 123 点
下载积分: 676 分
在线时间: 19(小时)
注册时间: 2016-06-06
最后登录: 2021-03-23
查看mckenzie的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-07-08 10:09
你是直接拿USB转RS232的线插到CP1W-CIF01的还是又做了一根线连接的?
mckenzie
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 33 个
工控威望: 123 点
下载积分: 676 分
在线时间: 19(小时)
注册时间: 2016-06-06
最后登录: 2021-03-23
查看mckenzie的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-07-23 10:49
不知道你的问题解决没有 我之前说的意思是USB转232之后 与CIF01连接的九针相序是不同的 你需要自己做一根通讯线用来连接USB-232和CIF01
mckenzie
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 33 个
工控威望: 123 点
下载积分: 676 分
在线时间: 19(小时)
注册时间: 2016-06-06
最后登录: 2021-03-23
查看mckenzie的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-07-29 08:47
欧姆龙PLC到CJ1W-CIF31
PLC(本体孔)--PC(本体针)
2--2
3--3
4--8
5--7
9--5
这是相序,不同厂家的相序肯定是不一样的
还有 你用的是协议,有些协议里的代码在PLC运行模式下是不能使用的