前几天一台55kw风机(康元变频器)运行中一相对地了,电机温度轴承叶轮都正常。今天另一台运行风机75kw(希望变频器)一相又对地,所有都正常,这是巧合吗?
自学
往事如风
科技改变制造
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 11658 个
工控威望: 19050 点
下载积分: 13597 分
在线时间: 2744(小时)
注册时间: 2013-01-31
最后登录: 2025-04-18
查看往事如风的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-07-07 13:42
由于载波的缘故,电缆相线对地相当于电容,所以在高频作用下始终存在漏电流,线路越长负荷越轻越明显。