前几天一台55kw风机(康元变频器)运行中一相对地了,电机温度轴承叶轮都正常。今天另一台运行风机75kw(希望变频器)一相又对地,所有都正常,这是巧合吗?
自学
分享
lijinniu
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
624 个
工控威望:
3669 点
下载积分:
29981 分
在线时间: 1407(小时)
注册时间:
2007-08-17
最后登录:
2024-06-11
查看lijinniu的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-07-07 07:39
全看
|
小
中
大
这不是巧合。因为普通电机使用变频器就有这种可能出现。因为普通电机在低频时的散热不好,还有就是耐压等级不够,所以使用变频器易击穿。
本帖最近评分记录:
下载积分:+5(5921338) 谢谢,问题已找到