楼主  发表于: 2016-07-05 00:50
第一次用3GA的,没有手册,不好冒然接线。输入端不用基本单元的DC24V电源,可以接外部DC24V电源吗?S/S接24V,负载接0V。应该同3u输入端一样可以接外部电源吧。
petercai
三菱授权代理商
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 254 个
工控威望: 615 点
下载积分: 2325 分
在线时间: 213(小时)
注册时间: 2014-11-12
最后登录: 2024-07-16
查看petercai的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-07-05 10:59
可以的,形成回路就可以,S/S就是为了满足源型和漏型输入,以前的2N内部已经共好了,现在是可以选择的