想请问一下 ,三菱的定时器从 T255之后,还可以用吗?
如果可以用,最多可以用到T多少?
T255之后的定时器的时基是100ms吗 ?
muyann
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 8 个
工控威望: 99 点
下载积分: 540 分
在线时间: 4(小时)
注册时间: 2016-05-04
最后登录: 2019-03-19
查看muyann的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-07-04 09:46
希望了解这个问题的大大给予解答,先谢谢各位
muyann
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 8 个
工控威望: 99 点
下载积分: 540 分
在线时间: 4(小时)
注册时间: 2016-05-04
最后登录: 2019-03-19
查看muyann的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-07-04 10:28
引用
引用第2楼hbangchan于2016-07-04 10:09发表的  :
请给出具体型号~~

型号是FX3U系列
muyann
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 8 个
工控威望: 99 点
下载积分: 540 分
在线时间: 4(小时)
注册时间: 2016-05-04
最后登录: 2019-03-19
查看muyann的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-07-04 11:57
引用
引用第5楼john42tw于2016-07-04 10:42发表的  :
T0~T511