tanghq
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 40 个
工控威望: 198 点
下载积分: 477 分
在线时间: 93(小时)
注册时间: 2008-05-18
最后登录: 2024-10-29
查看tanghq的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-07-03 21:12
请教:
   欧姆龙CP1H 按回原点按钮,有回原点动作,并且原点检 0.00 有动作,且PLC检测到,但A280.05原点标志一直为1状态,也就是PLC还是没有检测到原点,不知什么原因,请高手指导!不胜感激!!
仙居人家
我来了。
级别: 网络英雄
精华主题: 2 篇
发帖数量: 737 个
工控威望: 5418 点
下载积分: 24604 分
在线时间: 1365(小时)
注册时间: 2016-06-08
最后登录: 2024-11-02
查看仙居人家的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-07-05 10:37
0.00是不是接伺服的Z原点
永无止境 !@#$%^&*
天下风云出我辈,一入江湖岁月催。
皇图霸业谈笑中,不胜人间一场醉。
提剑跨骑挥鬼雨,白骨如山鸟惊飞。
尘事如潮人如水,只叹江湖几人回。
仙居人家
我来了。
级别: 网络英雄
精华主题: 2 篇
发帖数量: 737 个
工控威望: 5418 点
下载积分: 24604 分
在线时间: 1365(小时)
注册时间: 2016-06-08
最后登录: 2024-11-02
查看仙居人家的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-07-05 10:42
0.01有没有接,0.01是脉冲0原点输入接近信号
永无止境 !@#$%^&*
天下风云出我辈,一入江湖岁月催。
皇图霸业谈笑中,不胜人间一场醉。
提剑跨骑挥鬼雨,白骨如山鸟惊飞。
尘事如潮人如水,只叹江湖几人回。