rxx001
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 145 个
工控威望: 3385 点
下载积分: 3620 分
在线时间: 373(小时)
注册时间: 2014-04-22
最后登录: 2025-01-18
查看rxx001的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-07-03 17:36
大家好,请问台安TP03-HAT60的PLC和信捷OP320文本器正常通讯上。但我把PLC加密1类后怎么通讯不上了?是不是不能1类加密?请前辈们多多指教
不能用1类加密,因为触摸屏要读取寄存器参数
[ 此帖被rxx001在2016-07-04 11:40重新编辑 ]
rxx001
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 145 个
工控威望: 3385 点
下载积分: 3620 分
在线时间: 373(小时)
注册时间: 2014-04-22
最后登录: 2025-01-18
查看rxx001的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-07-04 11:39
知道了,谢谢1楼朋友,