huangpeng
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 715 个
工控威望: 1051 点
下载积分: 3272 分
在线时间: 225(小时)
注册时间: 2009-12-07
最后登录: 2022-03-02
查看huangpeng的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-07-03 08:08
急急急西门子200模式量 跳变  温度本来180  突然来一下200     电源负极接地都试过
温度传感器  先进入厦门宇电的仪表,在从仪表变送出来  进入西门子200
不知道怎么解决  急死了
711022027
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 493 个
工控威望: 10025 点
下载积分: 9375 分
在线时间: 649(小时)
注册时间: 2008-03-23
最后登录: 2024-12-23
查看711022027的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-07-03 09:11
模拟量是4-20ma信号吗?有条件用过程校验仪输出4-20ma信号,检测PLC模拟量回路有没有问题,仪表显示有没有跳变,是否全部跳变还是180度附近跳变。
用排除法
1.模拟量模块问题。
2.仪表变送器问题。
3.干扰。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(最远是多远) 感谢分享!
    711022027
    级别: 网络英雄
    精华主题: 0
    发帖数量: 493 个
    工控威望: 10025 点
    下载积分: 9375 分
    在线时间: 649(小时)
    注册时间: 2008-03-23
    最后登录: 2024-12-23
    查看711022027的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2016-07-05 08:30
    引用
    引用第11楼huangpeng于2016-07-04 14:19发表的  :

       仪表上的数据很稳定

    仪表数据稳定,只能说明检测与显示部分正常,变送输出是否正常只能外接电流表检测。另外检查一下接线有没有松动。