楼主  发表于: 2016-07-03 08:08
急急急西门子200模式量 跳变  温度本来180  突然来一下200     电源负极接地都试过
温度传感器  先进入厦门宇电的仪表,在从仪表变送出来  进入西门子200
不知道怎么解决  急死了
huangpeng
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 715 个
工控威望: 1051 点
下载积分: 3272 分
在线时间: 225(小时)
注册时间: 2009-12-07
最后登录: 2022-03-02
查看huangpeng的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-07-03 10:02
引用
引用第1楼711022027于2016-07-03 09:11发表的  :
模拟量是4-20ma信号吗?有条件用过程校验仪输出4-20ma信号,检测PLC模拟量回路有没有问题,仪表显示有没有跳变,是否全部跳变还是180度附近跳变。
用排除法
1.模拟量模块问题。
2.仪表变送器问题。
3.干扰。

   我晚上在去现场   把仪表变送线 弄下来接到  4到20毫安 信号发生器上面   看看数值是不是稳定   但是来说厦门宇电的仪表应该是没有什么问题啊     仪表到PLC在同一个柜子4到20毫安的线不到1米长
huangpeng
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 715 个
工控威望: 1051 点
下载积分: 3272 分
在线时间: 225(小时)
注册时间: 2009-12-07
最后登录: 2022-03-02
查看huangpeng的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-07-04 14:17
引用
引用第7楼huiyang于2016-07-04 13:53发表的  :
200哪个模块的?有个模块就有这种问题,最好用直接接电偶的,非要用这个模块的话接地一定要良好才行。要是接地就不好话,还有个方法。把你转换个温度值做一个平均值处理。温度正负一二度之间波动。要是嫌波动快的话,把平均值处理时间加长就好。

做平均值  小波动才行   大波动不行的
huangpeng
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 715 个
工控威望: 1051 点
下载积分: 3272 分
在线时间: 225(小时)
注册时间: 2009-12-07
最后登录: 2022-03-02
查看huangpeng的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-07-04 14:19
引用
引用第5楼跑步向钱于2016-07-04 05:08发表的  :
来张电箱布置照片!怀疑电源干扰所至。

   好的明天上相片
huangpeng
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 715 个
工控威望: 1051 点
下载积分: 3272 分
在线时间: 225(小时)
注册时间: 2009-12-07
最后登录: 2022-03-02
查看huangpeng的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-07-04 14:19
引用
引用第6楼yaanlh于2016-07-04 07:13发表的  :
温度传感器用屏蔽线并且接地。

   仪表上的数据很稳定