引用引用第1楼711022027于2016-07-03 09:11发表的 :模拟量是4-20ma信号吗?有条件用过程校验仪输出4-20ma信号,检测PLC模拟量回路有没有问题,仪表显示有没有跳变,是否全部跳变还是180度附近跳变。用排除法1.模拟量模块问题。2.仪表变送器问题。3.干扰。
引用引用第7楼huiyang于2016-07-04 13:53发表的 :200哪个模块的?有个模块就有这种问题,最好用直接接电偶的,非要用这个模块的话接地一定要良好才行。要是接地就不好话,还有个方法。把你转换个温度值做一个平均值处理。温度正负一二度之间波动。要是嫌波动快的话,把平均值处理时间加长就好。
引用引用第5楼跑步向钱于2016-07-04 05:08发表的 :来张电箱布置照片!怀疑电源干扰所至。
引用引用第6楼yaanlh于2016-07-04 07:13发表的 :温度传感器用屏蔽线并且接地。