楼主  发表于: 2016-07-02 19:15
谁能教我做一个32位的堆栈啊?三菱先入先出指令都是16位的,我的数据超过32767。现在要做列队表格,怎么做呢?试过变址没成功。还有个MPS、MRD、MPP写栈、读栈、出栈,这指令怎么用啊?梯形图怎么写入这几个指令呢?都打不上。万分感谢!
eledesigner
懂一点点
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1794 个
工控威望: 2048 点
下载积分: 2674 分
在线时间: 2208(小时)
注册时间: 2009-08-21
最后登录: 2024-11-23
查看eledesigner的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-07-09 15:49
本来移动一次至少一个扫描周期,比如讲你的扫描周期是20毫秒,那你的M8011时钟就不准了。
eledesigner
懂一点点
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1794 个
工控威望: 2048 点
下载积分: 2674 分
在线时间: 2208(小时)
注册时间: 2009-08-21
最后登录: 2024-11-23
查看eledesigner的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-07-09 15:52
3u的速度太慢了,带了4个模拟量扩展,2500步的程序,扫描时间就超过10毫秒了。
eledesigner
懂一点点
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1794 个
工控威望: 2048 点
下载积分: 2674 分
在线时间: 2208(小时)
注册时间: 2009-08-21
最后登录: 2024-11-23
查看eledesigner的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-07-09 15:53
西门子的200也一样,慢得很。