少年爱
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 36 个
工控威望: 186 点
下载积分: 297 分
在线时间: 50(小时)
注册时间: 2014-04-21
最后登录: 2024-11-21
查看少年爱的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-07-02 17:43
现在是有个主站连接多个子站,中间的子站连接不上,但是末端的子站可以连接上,请教这是哪里的问题啊?
tingfenghu
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 2845 个
工控威望: 3617 点
下载积分: 3517 分
在线时间: 3803(小时)
注册时间: 2007-11-04
最后登录: 2024-11-26
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-07-02 18:03
中间的子站,是否设置为备用站,或者读取的地址错误。
楼主留言:
没有备用站,地址也没有问题,现在是 子站模块没有问题,都是绿的,但是主站是err常亮!这是哪里的问题?
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
http://shop58129605.taobao.com/