有个发热筒,内装1.5KW发热丝,风机吹风进去,要求出风温度250度,问题有2

1,出风室温加热到250度,,差不多4分钟,老板觉的太慢,要1分钟就能搞定(PID控制,我觉的根本不可能这么快)
2,要有超温保护,出风都250度了,那么发热筒内会有多少度?发热筒有不锈钢外壳,外面包保温层,在保温层内配传感器再配温控表?
   本身出热风口有热电偶配温控器.
  液胀式温控器找了下,最多只有300度,有没有500度以上的.
compare9
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 7 个
工控威望: 96 点
下载积分: 613 分
在线时间: 10(小时)
注册时间: 2016-06-20
最后登录: 2017-10-24
查看compare9的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-07-04 11:06
超温报警的 肯定不能和 控温的共用同一个热偶啊,万一热偶坏了,比如短路了,超温保护就会出问题,超温保护和主控应该是要分开独立的。