有个发热筒,内装1.5KW发热丝,风机吹风进去,要求出风温度250度,问题有2

1,出风室温加热到250度,,差不多4分钟,老板觉的太慢,要1分钟就能搞定(PID控制,我觉的根本不可能这么快)
2,要有超温保护,出风都250度了,那么发热筒内会有多少度?发热筒有不锈钢外壳,外面包保温层,在保温层内配传感器再配温控表?
   本身出热风口有热电偶配温控器.
  液胀式温控器找了下,最多只有300度,有没有500度以上的.
lipingsr
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 264 个
工控威望: 419 点
下载积分: 1223 分
在线时间: 232(小时)
注册时间: 2013-12-01
最后登录: 2024-10-29
查看lipingsr的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-07-02 14:23
已经有一套热电偶及温控器了,所以只想用一套简单的超温报警/保护,最好像电饭堡一样的温度保险,可没找到有这么高的温度,
老板说要2重超温保护,然道我再装2套热电偶及温控表?再加上原来的一套,别人会不会以为我疯了?

别人家的机器也就一个温控器,没有什么另外的高温保护,
我也算是见多识广,也没见其它的什么电加热设备(比如烘箱)有额外的高温保护

另热电偶包在保温层内,那热电偶的引线绝缘层能耐多少温度,保温层就是3MM的石棉布
lipingsr
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 264 个
工控威望: 419 点
下载积分: 1223 分
在线时间: 232(小时)
注册时间: 2013-12-01
最后登录: 2024-10-29
查看lipingsr的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-07-02 14:38
PID温控,接近设定值,PID发挥作用,为保证精度,升温变慢,甚致会温度下降,再升温,
lipingsr
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 264 个
工控威望: 419 点
下载积分: 1223 分
在线时间: 232(小时)
注册时间: 2013-12-01
最后登录: 2024-10-29
查看lipingsr的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-07-04 10:56
刚去测试了一下,出风250度温度时,揭开保温层,不锈钢套上,用红外测温才110度?
发热筒的结构是陶瓷骨架缠绕发热丝,与不锈钢外套之间有石英玻璃管


超温报警我只想搞个简单的,目前有热电偶和温控器控制温度,不想另增加一套热电偶和温控器用来做超温报警。
lipingsr
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 264 个
工控威望: 419 点
下载积分: 1223 分
在线时间: 232(小时)
注册时间: 2013-12-01
最后登录: 2024-10-29
查看lipingsr的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-07-04 14:30
在正常情况下,超温基本不可能,风机故障也有报警,只有在固态故障(SSR击穿)才可能超温,如果测量是正确的,外壳只100多度,那是不是可以采用电饭煲那种温度保险,150度,180度,220度的都有,10块1个,串入控制电源就可?