有个发热筒,内装1.5KW发热丝,风机吹风进去,要求出风温度250度,问题有2
1,出风室温加热到250度,,差不多4分钟,老板觉的太慢,要1分钟就能搞定(PID控制,我觉的根本不可能这么快)
2,要有超温保护,出风都250度了,那么发热筒内会有多少度?发热筒有不锈钢外壳,外面包保温层,在保温层内配传感器再配温控表?
本身出热风口有热电偶配温控器.
液胀式温控器找了下,最多只有300度,有没有500度以上的.
分享
mfjsx
专业非标自动化设备工程开发
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
799 个
工控威望:
746 点
下载积分:
934 分
在线时间: 180(小时)
注册时间:
2008-04-25
最后登录:
2024-11-10
查看mfjsx的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-07-02 11:22
全看
|
小
中
大
温控制+传感器,不可以吗?
你所说的就是热风机是吗
1分钟太快了,温度超上限的可能很大。