有个发热筒,内装1.5KW发热丝,风机吹风进去,要求出风温度250度,问题有2

1,出风室温加热到250度,,差不多4分钟,老板觉的太慢,要1分钟就能搞定(PID控制,我觉的根本不可能这么快)
2,要有超温保护,出风都250度了,那么发热筒内会有多少度?发热筒有不锈钢外壳,外面包保温层,在保温层内配传感器再配温控表?
   本身出热风口有热电偶配温控器.
  液胀式温控器找了下,最多只有300度,有没有500度以上的.
hafatahaha
台达代理
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1336 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2535 分
在线时间: 398(小时)
注册时间: 2012-09-26
最后登录: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-07-02 16:13
我国跟你这个基本是一样的东西,,,空气的话温差会在里外会有温差,,因为只有一个加热却有两个温度所以你个温度是做PID用另外一个是保护用(即通断信号),,加入速度是没办法的,整个结构决定了加入速度,,还有就是出风温度会慢慢接近内部温度,
上海承接工业电气自动化项目工程 461946157@qq.com   13162651373
台达,三菱(变频器,pllc,伺服,人机,温控器)进口变送器,传感器,视觉
hafatahaha
台达代理
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1336 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2535 分
在线时间: 398(小时)
注册时间: 2012-09-26
最后登录: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-08-12 22:03
做过类似的,,最高温度220,,加热时间不太记得了,几分钟,一分钟肯定做不到,PLC一般的肯定做不到
上海承接工业电气自动化项目工程 461946157@qq.com   13162651373