lipingsr
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 264 个
工控威望: 419 点
下载积分: 1223 分
在线时间: 232(小时)
注册时间: 2013-12-01
最后登录: 2024-10-29
查看lipingsr的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-07-02 11:05
有个发热筒,内装1.5KW发热丝,风机吹风进去,要求出风温度250度,问题有2

1,出风室温加热到250度,,差不多4分钟,老板觉的太慢,要1分钟就能搞定(PID控制,我觉的根本不可能这么快)
2,要有超温保护,出风都250度了,那么发热筒内会有多少度?发热筒有不锈钢外壳,外面包保温层,在保温层内配传感器再配温控表?
   本身出热风口有热电偶配温控器.
  液胀式温控器找了下,最多只有300度,有没有500度以上的.
huiyang
huiyang
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 287 个
工控威望: 411 点
下载积分: 994 分
在线时间: 117(小时)
注册时间: 2011-06-16
最后登录: 2025-01-10
查看huiyang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-07-04 13:39
设计上没有问题?要有报警,不用检测怎么知道超温了?两个温控仪表两个传感器 最简单了。要温度控制准一点用固态继电器吧。