xlq123
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 5 个
工控威望: 97 点
下载积分: 487 分
在线时间: 13(小时)
注册时间: 2016-05-27
最后登录: 2022-10-07
查看xlq123的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-07-01 22:54
找原点用的指令是DZRN指令,起始点位置用的是DDRVI指令,动作模式是起点位置到目标值,动作完成在返回。目标值和返回用的指令用的是(DDRVA   D612目标值    D894速度  Y0 Y4)现在出现的问题是每次返回都没回到起始点位置,随着返回次数越多就离起始点位置越远都是有规律的请问是什么问题?知道的可以加QQ417215773或者电话联系13928170758解决问题必用重谢!!!
mfjsx
专业非标自动化设备工程开发
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 799 个
工控威望: 746 点
下载积分: 934 分
在线时间: 180(小时)
注册时间: 2008-04-25
最后登录: 2024-08-20
查看mfjsx的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-07-02 11:42
以上几个原因:
1、PLC发给伺服电机的脉冲丢失,
   原因:1.1输出到伺服电机的电线,没有使用屏蔽双绞线,与动力电线放在一个线槽内,没有正确接地,受干扰脉冲丢失,可监控伺服电机接收到的脉冲数与PLC发出的脉冲数对比。
         1.2 伺服电机响应频率低于PLC的发出脉冲的频率。
         1.3输出到伺服电机的电线太长,集电极开路输出的情况,输出到伺服电机的电线不要超过2米(经验值,越短越好)。
2、机械结构没有固定紧。
3、伺服电机增益调整不好。
4、加减速度设定不当,机械过冲。
为了我们能够继续有饭吃,一起努力的去探讨