付杰888
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 124 个
工控威望: 218 点
下载积分: 668 分
在线时间: 75(小时)
注册时间: 2015-01-04
最后登录: 2024-09-04
查看付杰888的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-07-01 09:34
我用普通时间继电器计时是3.29秒停止到机器指定位置,而用台达PLC里的时间继电器要4秒到那个位置,台达的T1,k40应该是4秒吧。你们用台达的有没有发现这个,台达的4000MS等于3.29秒。
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3189 点
下载积分: 70287 分
在线时间: 1602(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-09-19
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-07-01 11:35
ES/EX/SS机种:10ms定时器(M1028=On),T64~T126,63点(M1028=Off为100ms)SA/SX/SC机种:10msT200~T239,40点(*1),T240~T245,6点积算型(*4)EH2/SV机种:10ms定时器为:T200~T239,40点(*2),T240~T245,6积算型点(*4)