楼主  发表于: 2016-07-01 09:34
我用普通时间继电器计时是3.29秒停止到机器指定位置,而用台达PLC里的时间继电器要4秒到那个位置,台达的T1,k40应该是4秒吧。你们用台达的有没有发现这个,台达的4000MS等于3.29秒。
hafatahaha
台达代理
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1336 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2535 分
在线时间: 398(小时)
注册时间: 2012-09-26
最后登录: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-07-02 16:15
时间定位。。。楼主方法视乎不好吧
上海承接工业电气自动化项目工程 461946157@qq.com   13162651373
台达,三菱(变频器,pllc,伺服,人机,温控器)进口变送器,传感器,视觉