楼主  发表于: 2016-07-01 09:34
我用普通时间继电器计时是3.29秒停止到机器指定位置,而用台达PLC里的时间继电器要4秒到那个位置,台达的T1,k40应该是4秒吧。你们用台达的有没有发现这个,台达的4000MS等于3.29秒。
yerong
级别: 工控侠客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1862 个
工控威望: 2012 点
下载积分: 10986 分
在线时间: 791(小时)
注册时间: 2007-08-28
最后登录: 2024-09-20
查看yerong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-07-01 09:40
这个计时器是有误差的    建议使用10ms或者1ms计时器看看  如果把普通计时器写在子程序里面也会有问题