爱你3.6克
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 31 个
工控威望: 157 点
下载积分: 408 分
在线时间: 38(小时)
注册时间: 2011-10-06
最后登录: 2024-07-20
查看爱你3.6克的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-06-29 23:05
小弟我用MR-JE200A的伺服配1.5KW的马达,在工作中,伺服马达发烫先跳50.4报警,我修改过PA09的增益后,改跳51.2报警,关电重启后,前后运动一两次后又跳51.2报警,小弟我检查了伺服马达的UVW,编码器线,包括关电后用手去转带负载的马达,能转动。50.4和51.2报警说明书上说是停止时热过载异常。各位大侠能帮忙判断是什么问题呢?是否要加一个再生电阻去吸收停止时多余的电流???
路在脚下
bojianzhang
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 42 个
工控威望: 158 点
下载积分: 405 分
在线时间: 50(小时)
注册时间: 2013-12-29
最后登录: 2024-12-05
查看bojianzhang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-06-30 10:13
JE200A 最好还是配2KW 的电机。
楼主留言:
2KW的空间装不了,是老机器。
bojianzhang
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 42 个
工控威望: 158 点
下载积分: 405 分
在线时间: 50(小时)
注册时间: 2013-12-29
最后登录: 2024-12-05
查看bojianzhang的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-06-30 10:20
当然安装再生电阻, 也很有效。
楼主留言:
选择再生电阻的话PA02这个参数怎么设定???
bojianzhang
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 42 个
工控威望: 158 点
下载积分: 405 分
在线时间: 50(小时)
注册时间: 2013-12-29
最后登录: 2024-12-05
查看bojianzhang的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-06-30 21:24
你可以外接MR-RB30试试,PA02 设为0005H。