FX2N-48MR,说明书上写的 AC电源、DC输入

请问 DC输入 是什么意思啊?
输入端子不可以直接接 220V交流电 导通输入信号吗?

还是只能 有 24V的直流电 来 导通输入信号
pony123
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看pony123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-06-25 09:35
我也说说
  PLC的AC电源是接L和N的可以是85V---264V内的交电,额定是100V----240V.
    DC输入可以用PLC本身提供的,也可以用外接DC24稳压电源,外接电源只用COM点和输入点.
  输出看你怎么用了FX2n的输出是每个COM和空接点中间的为一组,可以是220的也可以是24的,还可以没有电压,如用在变频器的控制.
pony123
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看pony123的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-06-25 09:38
我也说说
  PLC的AC电源是接L和N的可以是85V---264V内的交流电,额定是100V----240V.
    DC输入可以用PLC本身提供的,也可以用外接DC24稳压电源,外接电源只用COM点和输入点.
  输出看你怎么用了FX2n的输出是每个COM和空接点中间的为一组,可以是220的也可以是24的,还可以没有电压,如用在变频器的控制.