楼主  发表于: 2008-06-19 16:13
FX2N-48MR,说明书上写的 AC电源、DC输入

请问 DC输入 是什么意思啊?
输入端子不可以直接接 220V交流电 导通输入信号吗?

还是只能 有 24V的直流电 来 导通输入信号
xuwlhhui
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看xuwlhhui的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-06-19 17:25
引用
引用第1楼haifengxp于2008-06-19 16:38发表的  :
AC电源说的是PLC的供电电源
FX系列的使用手册上写着输入端子跟输入的COM接通就是接通输入了
输出Y0等端子是需要DC的
我是初学的,表达不怎么清楚,
如果没看明白还是等等高手再告诉你或者  再仔细看看手册


输出断4点一个COM,这4点应该在同一性质电压上,可以是直流,也可以是交流。

看到 输入是DC输入,那么在配线时要用多大电压的直流电源供给在输入端的开关上

谢谢
xuwlhhui
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看xuwlhhui的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-06-19 17:26
引用
引用第2楼haifengxp于2008-06-19 16:40发表的  :
AC电源说的是PLC的供电电源就是接在  L      N    端子上的电源


这个 我明白

谢谢你
xuwlhhui
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看xuwlhhui的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-06-19 18:36
引用
引用第5楼king125于2008-06-19 18:12发表的  :
输入端COM是公共端,和X点短接就有信号了,PLC在内部已经连接了24V的电源了,还加了3.3K的限流电阻,输入类型是NPN的
COM点和24V+之间是24V的直流电源可以用来驱动你的感应器,但不要带太多了


恩,明白了,谢谢各位