wangchangxi
无锡精捷机器人科技有限公司
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 89 个
工控威望: 249 点
下载积分: 1478 分
在线时间: 72(小时)
注册时间: 2013-05-26
最后登录: 2024-01-05
查看wangchangxi的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-06-28 09:44
我需要用台达的触摸屏做一个宏指令的比较,如SM0>=SM2 此时输出M0,一直没搞懂怎么实现,请高手帮我看看怎么做,谢谢
新工电工
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 48 个
工控威望: 10726 点
下载积分: 26680 分
在线时间: 679(小时)
注册时间: 2006-11-04
最后登录: 2024-11-05
查看新工电工的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-06-28 13:46
IF $0 >= $2
BITON ({Link2}1@M0)
ENDIF
新工电工
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 48 个
工控威望: 10726 点
下载积分: 26680 分
在线时间: 679(小时)
注册时间: 2006-11-04
最后登录: 2024-11-05
查看新工电工的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-06-30 17:27
引用
引用第4楼wangchangxi于2016-06-29 15:01发表的  :
三楼的实验了下,MO常NO

是的。需要OFF如下
IF $0 >= $2
BITON ({Link2}1@M0)
ELSE
BITOFF ({Link2}1@M0)
ENDIF