sznczj
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 66 个
工控威望: 266 点
下载积分: 1181 分
在线时间: 63(小时)
注册时间: 2013-11-14
最后登录: 2018-03-26
查看sznczj的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-06-27 22:20
FX3U+FX3U-232BD与对方的电脑通讯,对方电脑用VB写的一个串口程序,就发一个数据给我。我要怎么设置我的串口参数呢,

我目前用RS走无协议通讯 D8120设为HC81(无协议RS232普通模式1,数据位8,停止位1,无校验,9600,无标题无结束,)

为什么我接不到对方数据呢?求解释


补充问题:我一直在通讯格式上做文章,今天在论坛上收索突然想到有没有可能是那根232的转接线出了问题,PLC上的是9针公头

电脑上的也是九针公头,我用了一根两端都是9空母头的转接线连接两端,9跟线都是平行焊接的,有没有需要交叉的???


求解
[ 此帖被sznczj在2016-06-29 23:00重新编辑 ]
QQ1300290132
sznczj
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 66 个
工控威望: 266 点
下载积分: 1181 分
在线时间: 63(小时)
注册时间: 2013-11-14
最后登录: 2018-03-26
查看sznczj的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-06-29 22:49
引用
引用第3楼小八哥于2016-06-28 19:48发表的  :
你用着485 模块 走232 通讯?


不好意思写错了,已更正
QQ1300290132
sznczj
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 66 个
工控威望: 266 点
下载积分: 1181 分
在线时间: 63(小时)
注册时间: 2013-11-14
最后登录: 2018-03-26
查看sznczj的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-06-29 22:50
引用
引用第1楼wisexdh于2016-06-28 14:47发表的  :
接收或发送结束符设定没?

我没有用到起始符与结束符,就简单的发个数据就OK了
QQ1300290132
sznczj
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 66 个
工控威望: 266 点
下载积分: 1181 分
在线时间: 63(小时)
注册时间: 2013-11-14
最后登录: 2018-03-26
查看sznczj的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-06-29 22:52
引用
引用第2楼hbangchan于2016-06-28 14:59发表的  :
建议先用串口调试工具测试你的设备是否正常接收


用窗口调试工具测试过了,结果是有时候电脑要发好几次PLC才能收到数据,而且不管电脑发的是什么数据,PLC接受到的都是255或254

求解
QQ1300290132