轻松的小木屋
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 136 个
工控威望: 319 点
下载积分: 2001 分
在线时间: 91(小时)
注册时间: 2014-05-16
最后登录: 2024-06-19
查看轻松的小木屋的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-06-27 20:04
网上有卖一些液体流量传感器,是输出脉冲的。

脉冲跟流量是成正比关系。

现在想要采集单位为L/min单位的流速。

不知道怎么换算,还望各位指点。
dontxtxtx
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看dontxtxtx的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-06-28 05:19
可以这样做,如下是举例。请参考流量计参数表。

举例:流量计量程0-200 L/Min 脉冲最大240Hz.

PLC 读到脉冲值是30Hz. 这时流量是。 30/240 * 200 = 25 L/Min.