请问:使用FX1N与F930GOT-BWD-C通讯连接,重复确认接线没有问题,还换了一个FX1S尝试,也连接不上。
请教各位,是不是还需要设置参数?
请各位大神赐教

jiaogeishui
我是杨利勇
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 275 个
工控威望: 479 点
下载积分: 1109 分
在线时间: 168(小时)
注册时间: 2010-08-19
最后登录: 2024-11-05
查看jiaogeishui的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-06-27 13:00
要在HMI端设置PLC型号,以及连接类型,可以在软件设置也可以在HMI上设置