三菱生产了两款GS经济屏,估计是为了拼国内市场! 一直是以较高的硬件故障率存在!GS2110-WTBD 跟FX3G通讯控制两台JE伺服,当伺服启动时,屏出现假死机现象!无法触摸,无任何反映!当伺服停止时才恢复正常!怀疑通讯干扰,自做屏蔽通讯线,加地线,单端接地,双端接地全试过,解决不了问题! 问客服,客服说这屏不行,换高性能的!直接无语!这性能比国产屏都差了很远了!建议三菱还是停了这两款屏!直接拉低了三菱这个品牌效应了!
http://store.taobao.com/shop/view_shop.htm?asker=wangwang&shop_nick=%B9%A4%BF%D8%B2%CC%C9%FA  欢迎光顾我的淘宝,更多更全三菱产品供应!
cwxok
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 658 个
工控威望: 1239 点
下载积分: 1043 分
在线时间: 1262(小时)
注册时间: 2007-11-17
最后登录: 2024-11-19
查看cwxok的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-06-26 10:20
一个伺服没问题,双伺服同时工作就挂了!