需要实现的功能是保压,设定低压5MP低压触点接通,电路开始工作,到达15MP断开工作电路,我手上现在有款普通的电接点压力表,到达高压值高压接点接通,低压接点断开,当低于高压值时低压接点马上就接通了,导致齿轮油泵频繁工作。 [attachment=149077]
分享
路在何方
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1109 个
工控威望:
4895 点
下载积分:
1038 分
在线时间: 554(小时)
注册时间:
2010-10-10
最后登录:
2024-11-18
查看路在何方的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-06-25 15:25
全看
|
小
中
大
这是我画的继电器电路,低于高压值就会马上工作,我现在设定15MP,低于15MP低压电接点马上就接通了。 [attachment=149090]
分享
路在何方
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1109 个
工控威望:
4895 点
下载积分:
1038 分
在线时间: 554(小时)
注册时间:
2010-10-10
最后登录:
2024-11-18
查看路在何方的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2016-06-28 13:32
全看
|
小
中
大
版主,这款压力表的低压常闭触点动作条件是只要压力低于你所设定的高压值低压常闭马上接通。表是新的。我附的电路图应该没问题的
分享
路在何方
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1109 个
工控威望:
4895 点
下载积分:
1038 分
在线时间: 554(小时)
注册时间:
2010-10-10
最后登录:
2024-11-18
查看路在何方的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2016-06-28 18:13
全看
|
小
中
大
问题已经解决,之前量的是一块坏压力表,低压接点低于高压值马上就接通了,所以电路频繁工作。
引用
引用第6楼fengrunsheng于2016-06-28 15:08发表的 :
表是不是接错线了?一般高低压都用常开点,你怎么低压用常闭点呢?
或者是表接的油路错误!导致达到压力停机后,表针马上回落!