bastever
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 53 个
工控威望: 197 点
下载积分: 479 分
在线时间: 50(小时)
注册时间: 2009-09-18
最后登录: 2024-08-12
查看bastever的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-06-24 18:10
3个 QD70P8   2个QX42  2个QY42P  负载都是一些电磁阀,输出接继电器线线圈,输入都是一些接近开关或者磁控开关,还有10个750w伺服驱动器和7个步进驱动器(走位置模式,24V给PPI供电 三菱的就接OPC和DICOM ,步进的接脉冲+和方向+ 这样子),请问这样的输入输出负载,计算是不是可以这样:
算30个24V DC的继电器  驱动线圈大概每个40ma, 40x30=1.2A  然后输入应该也不大 定位模块需要24V DC供电,我可以直接选择一个开关电源就够了吧?  额定输出8A的开关电源够吗?  谢谢。