楼主  发表于: 2016-06-23 19:23
用台达EH3PLC控制台达A2伺服,用DZRN指令回原点,当伺服位置在原点前面时回原点是没有问题的,当我把伺服回过原点后,伺服已经是在原点后面,这个时候触发回原点指令伺服回撞到负极限停止不动了,怎么实现在碰到负极限后伺服自动找原点?请大家指导下,
wangnaizhi
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1273 个
工控威望: 1449 点
下载积分: 5484 分
在线时间: 896(小时)
注册时间: 2015-08-31
最后登录: 2024-11-19
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-06-24 14:52
既然你在后限位的时候是有信号输出的  那就好办了 你可以自己处理一下这个信号 让他回到的点 然后再回原点