我要控制一台0.8KW 220ACV 的空压机 ,但是柜子电源进线没有零线,要配多少的控制变压器?用BK-1000的可以吗?
南郭先生
自动化成就工业之美
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 524 个
工控威望: 2634 点
下载积分: 3976 分
在线时间: 1118(小时)
注册时间: 2011-09-22
最后登录: 2021-09-26
查看南郭先生的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-06-23 12:09
空压机是重载启动,配1500KVA够了,1000免强可用