旋律
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 41 个
工控威望: 182 点
下载积分: 4328 分
在线时间: 54(小时)
注册时间: 2012-10-13
最后登录: 2022-03-12
查看旋律的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-06-20 23:11
各位大虾,现公司有台设备改造,PLC是CP1E N60的,现有个 omron NS5系列的触摸屏,采用RS232通讯,但无法通讯上,查找了触摸屏与PLC的相关手册,触摸屏手册支持上位机中没有CP1E系列,但PLC手册有说支持NS系列屏幕,现有几个问题想问大家(参数设置方面已试过):1.NS5系列触摸屏能否支持CP1E通讯?2.RS232连接线2#3#针脚互接,9#针脚对接,4#5#针脚短接?谢谢!
建控电
野蛮其体魄、文明其精神!!
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 555 个
工控威望: 1592 点
下载积分: 3460 分
在线时间: 394(小时)
注册时间: 2013-12-16
最后登录: 2024-11-09
查看建控电的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-06-20 23:30
NS系列屏不太清楚,如果是标准RS232的话,类似昆仑通态,焊线就是 PLC和人机的焊线是2-2  3-3  9-5  然后PLC侧45短接。
你可以把屏和PLC的设置截图发出来看下!