hlwsgwayne
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 4 个
工控威望: 94 点
下载积分: 491 分
在线时间: 14(小时)
注册时间: 2016-06-07
最后登录: 2016-10-24
查看hlwsgwayne的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-06-20 11:09
QD70P8中的“定位数据”有10段定位编号,而我在这10段编号的“运行模式”中全部选择的是“定位结束”。请问,我要怎么才能随机选择定位编号?比如,我运行轴1,第一次我想执行编号1,第二次我想执行编号3,第三次我想执行编号2……等等等等,是把定位编号写到哪个缓存地址?还是有另外的方法?
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
级别: 网络英雄

精华主题: 1 篇
发帖数量: 3444 个
工控威望: 20983 点
下载积分: 28767 分
在线时间: 1766(小时)
注册时间: 2010-01-03
最后登录: 2024-12-29
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-09-08 07:11
这个模块只能从第一个定位地址开始,按四楼的做法来做
自动化单机,生产线,项目编程调试!