yangh1129
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 217 个
工控威望: 401 点
下载积分: 432 分
在线时间: 197(小时)
注册时间: 2010-08-25
最后登录: 2021-08-10
查看yangh1129的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-06-19 22:51
现有一工程,用FX1S 的PLC与三菱D700的变频器以RS485BD通信。现在程序(见附件)可以发指定频率并能通过网络启动变频器,但接收不到变频器的频率,望大家看看错在哪里,感谢
wolfplc
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 96 个
工控威望: 219 点
下载积分: 883 分
在线时间: 104(小时)
注册时间: 2012-10-26
最后登录: 2020-12-26
查看wolfplc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-06-20 09:34
楼主看到你的程序不太理解
1.读频率、写频率、电机启停由不同的命令代码。各个操作需要独立,可通过轮询的方式进行
附件是我测试成功的例子请参考
有问题联系我
附件: PLC程序FX与Dd700-48通讯.rar (149 K) 下载次数:106
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(yangh1129)
    wolfplc
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 96 个
    工控威望: 219 点
    下载积分: 883 分
    在线时间: 104(小时)
    注册时间: 2012-10-26
    最后登录: 2020-12-26
    查看wolfplc的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2016-06-20 11:42
    可能是2      应该是36和46
    具体记不太清楚了     你自己试试吧    
    楼主加我QQ  1372818727  
    [ 此帖被wolfplc在2016-06-20 13:05重新编辑 ]