qq791569514
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 84 个
工控威望: 275 点
下载积分: 1100 分
在线时间: 122(小时)
注册时间: 2013-09-07
最后登录: 2022-03-24
查看qq791569514的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-06-19 10:42
用三菱FX1N PLC  485BD板和三菱E520S单相变频器通讯的时候   pr79是设置为1吗?   要是 设置为1的话怎么就只可以写正转 反转 停止  和读写变频器参数    就是写不了频率进去同时也读取不了频率      而且频率只能通过面板的电位器来调动频率 这是怎么回事啊。。。    要是设置pr79为1的话就根本写不了任何东西。   懂得师傅帮帮我
wolfplc
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 96 个
工控威望: 219 点
下载积分: 883 分
在线时间: 104(小时)
注册时间: 2012-10-26
最后登录: 2020-12-26
查看wolfplc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-06-20 09:56
Pr.79设置成2