qq791569514
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 84 个
工控威望: 275 点
下载积分: 1100 分
在线时间: 122(小时)
注册时间: 2013-09-07
最后登录: 2022-03-24
查看qq791569514的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-06-19 10:42
用三菱FX1N PLC  485BD板和三菱E520S单相变频器通讯的时候   pr79是设置为1吗?   要是 设置为1的话怎么就只可以写正转 反转 停止  和读写变频器参数    就是写不了频率进去同时也读取不了频率      而且频率只能通过面板的电位器来调动频率 这是怎么回事啊。。。    要是设置pr79为1的话就根本写不了任何东西。   懂得师傅帮帮我
chengjianbo
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 387 个
工控威望: 573 点
下载积分: 3443 分
在线时间: 1288(小时)
注册时间: 2010-11-13
最后登录: 2024-11-26
查看chengjianbo的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-06-20 22:24
P79设置0,2 ,6都可以,P340设为1变频器重新上电可进入网络模式,如果用外部控制运行P338设为1,P77设为2
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(qq791569514) 问题是  E520 ..