我这边用的是客户指定小日本产的流量计,输出的是脉冲信号,最大频率20Hz,但高电平只有7V左右,PLC这边因为是24V输入所以扑捉不到脉冲信号,请问各位大侠能用什么方法扑捉到吗?或者如何将高电平信号电压提高到24v?有碰到这种情况的请指点一下!不胜感激
达则兼济天下  穷则独善其身
tingfenghu
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 2845 个
工控威望: 3617 点
下载积分: 3517 分
在线时间: 3801(小时)
注册时间: 2007-11-04
最后登录: 2024-11-17
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-06-19 12:21
S/S,接24V正,输入信号共地,应该没有问题。