qwe16349
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 39 个
工控威望: 134 点
下载积分: 642 分
在线时间: 20(小时)
注册时间: 2016-06-07
最后登录: 2019-06-05
查看qwe16349的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-06-18 20:26
我用5线制编码器(A相 B相 Z相  +两根电源线),与三菱FX 1S   PLC. 怎么用C251 高速计数指令读取编码器的值,写的几遍都不对。请大师帮我写一个程序,
source08
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 538 个
工控威望: 6769 点
下载积分: 7104 分
在线时间: 210(小时)
注册时间: 2011-03-01
最后登录: 2024-11-27
查看source08的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-06-19 14:31
ld m8000 out c251 k9999
A相对应接到X0,B相对应接到X1,Z相是原点信号可以不接。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(qwe16349)