周红军
学习,学习,再学习。
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 573 个
工控威望: 725 点
下载积分: 11157 分
在线时间: 451(小时)
注册时间: 2010-03-04
最后登录: 2024-12-20
查看周红军的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-06-18 13:01
[attachment=148841] 如图
这是啥问题,怎么有黄色,我想修改一下程序,看到程序里有黄色,而且程序步好像也有,没有显示,我要是修改其他的程序后,不动黄色区域,再把提上来的程序下载到PLC里,黄色隐藏的程序会保留原样吗?不敢妄动,请知道的高手指导指导。
uu.liu
COG_FOG_COF_贴片_  贴合
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 767 个
工控威望: 988 点
下载积分: 13529 分
在线时间: 484(小时)
注册时间: 2011-09-20
最后登录: 2024-12-17
查看uu.liu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-06-19 15:23
这个就是本来程序一次只能更改25行,但是你改了30行,后边的没有能编译,就自动删除了,黄色是通知你的,不是错误!